Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20150214-1 UPDATE: Brak połączenia w relacji Warszawa - B

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20150214-1 UPDATE: Brak połączenia w relacji Warszawa - Białystok
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 16 Feb 2015 11:27:52 +0100
Numer              : PIONIER.20150214-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Warszawa - Białystok
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-02-14 17:42:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2015-02-14 18:29:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 17:42 obserwujemy brak transmisji w relacji Warszawa - Białystok.
Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu na odcinku Warszawa
- Wyszków.
O awarii poinformowano serwisanta kabla. Czas usunięcia awarii nieznany.
Nie działają usługi:
BIA-WAW-MX
BIA-WAW-XMR-1
BIA-WAW-XMR-2
Białystok-DWS
Olsztyn-DWS-backup


*** Działanie:
2015-02-16 11:27:00 (0,0) Piotr Goczał
Serwisant poinformował, że obecnie trwa budowa/zestawianie drogi zastępczej.
Przewidywany czas ukończenia to wieczór dnia dzisiejszego.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2015-02-14 21:14:00 (0,0) Michał Wierucki
Przyczyną awarii jest pożar mostu Łazienkowskiego w Warszawie.
Na miejscu są strażacy, w tej chwili grupa serwisowa nie może rozpocząć prac. 
Serwisant kabla poinformował, że zostanie wykonane obejście innym mostem.
Obejście spowoduje wydłużenie kabla szacunkowo o 6 do 8 km.
Czas przywrócenia połączenia nieznany.

2015-02-15 16:53:00 (0,0) Michał Wierucki
Serwisant kabla poinformował, iż trwają prace mające na celu zestawienie drogi
obejściowej. W dalszym ciągu nie jest znany dokładny czas przywrócenia
łączności.