Numer : PIONIER.20150220-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Torun-Gdansk
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2015-02-20 13:19:00
Koniec zdarzenia : 2015-02-24 17:35:00
Bilet otwarty : 2015-02-20 13:58:00
Bilet zamknięty : 2015-02-24 17:37:00
*** Opis problemu:
Od 13:19 nie działają połączenia zapasowe z Torunia do Grudziądza.
Prawdopodobna przyczyna jest brak zasilania w Grudziądzu. Problem zgłoszono do
właściciela obiektu. Czas usunięcia awarii nieznany. Jest to podwyższone ryzyko
dla połączen PIONIERa w relacji Torun-Gdansk.
*** Działanie:
2015-02-24 17:37:00 (0,1) Witold Bogacki
Przyczyną przerwy było wyłączenie zasilania i jednoczesna awaria UPSa przez co
nie wznowił pracy przełącznik zapasowy po włączeniu zasilania.
Przelacznik backupowy sw.grudziadz wznowił prace o godzinie 14:36.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace serwisowe zakończono i usterkę usunięto.
*** Historia:
|