Numer : LODMAN.20150111-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2015-01-11 07:57:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-01-11 08:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 7:57 UPS w węźle pkp-tuw zgłasza pracę na bateriach. Jednocześnie switch
pkp-tuw-msw raportuje brak zasilania na jednym z zasilaczy. Prawdopodobnie
oznacza to brak zasilania w węźle. Prognozowany czas prac węzła na bateriach:
2h 42 minuty.
*** Działanie:
2015-01-11 09:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 9:52 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-01-11 08:21:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem zgłoszono do osoby odpowiedzialnej z zasilanie węzła.
2015-01-11 09:27:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Brak zasilania w całym budynku. Nie wiadomo kiedy zasilanie zostanie
przywrócone. UPS podtrzyma pracę urządzeń przez około 1 godzinę.
|