Numer : LODMAN.20150108-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł itc-esw Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-01-08 09:05:00 Koniec zdarzenia : 2015-01-08 10:50:00 Bilet otwarty : 2015-01-08 09:20:00 Bilet zamknięty : 2015-01-08 11:22:00 *** Opis problemu: Od 9:05 nie mamy łączności ze switchem itc-esw. Brak łączności spowodowany jest problemami z radiolinią. Aktualnie trwa sprawdzanie przyczyny awarii. *** Działanie: 2015-01-08 11:22:00 (0,1) Michał Wierucki O godzinie 10:50 odzyskaliśmy łączność ze switchem. Przyczyną problemów była awaria zasilacza radiolinii. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |