Numer : LODMAN.20150107-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-tel-esw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2015-01-07 13:20:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2015-01-07 13:41:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:20 nie mamy łączności ze switchem mpk-tel-esw. Administrator węzła został
poinformowany o problemie.
*** Działanie:
2015-01-07 15:59:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii było uszkodzenie kabla UTP. O 15:59 łączność ze switchem
została odzyskana.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2015-01-07 13:45:00 (0,0) Piotr Goczał
Brak łączności spowodowany jest awarią zasilania w węźle. Trwa ustalanie
szczegółów awarii.
2015-01-07 14:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Administrator jedzie do węzła celem kontroli.
2015-01-07 14:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle działa poprawnie. Awarii prawdopodobnie uległa radiolinia.
|