Numer              : LODMAN.20141211-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uml-tv-msw
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-12-11 18:10:00
Koniec zdarzenia   : 2014-12-12 09:57:00
Bilet otwarty      : 2014-12-11 18:45:00
Bilet zamknięty    : 2014-12-15 08:44:00


*** Opis problemu:
Od 18:10 nie pracują dwa zasilacze w uml-tv-msw.


*** Działanie:
2014-12-12 09:57:00 (0,0) Michał Wierucki
Od godziny 9:18 oba zasilacze wróciły do pracy. Przyczyną problemów był 
wystrzelony bezpiecznik.