Numer              : LODMAN.20141206-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł wam-gw
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-12-06 08:05:00
Koniec zdarzenia   : 2014-12-06 08:45:00
Bilet otwarty      : 2014-12-06 08:49:00
Bilet zamknięty    : 2014-12-11 10:23:00


*** Opis problemu:
Od godziny 8:05 w węźle wam-gw występuje brak zasilania z sieci miejskiej. 
Nasze urządzenie pracuje na zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2014-12-06 09:00:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 8:45 zasilanie z sieci miejskiej zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.