Numer : PIONIER.20141114-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł TASK
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-11-15 00:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-11-14 15:58:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W związku z robotami energetycznymi w CI TASK w ciągu całego dnia jutrzejszego
(sobota) będą wyłączone wszystkie obwody zasilania podstawowego. Jest to okres
podwyższonego ryzyka dla wszystkich urządzeń w TASKu.
*** Działanie:
2014-11-15 18:24:00 (0,0) Tomasz Berner
Około godziny 17:16 MX przestał zgłaszać alarmy dotyczące zasilania.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-11-15 23:45:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-11-15 08:43:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godziny 8:16 MX w Gdańsku zgłosił błąd Power Supply Failure (PEM 2 i PEM 3)
|