Numer : LODMAN.20141020-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Piotrków Garbarska
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-10-20 13:00:00
Koniec zdarzenia : 2014-11-14 11:30:00
Bilet otwarty : 2014-10-20 11:11:00
Bilet zamknięty : 2014-11-14 11:31:00
*** Opis problemu:
W związku z awarią UPS w węźle w Piotrkowie na Garbarskiej, od godziny 13:00
rozpoczną się prace mające na celu usunięcie awarii. Mogą wystąpić
kilkominutowe przerwy w dostępie do usług.
*** Działanie:
2014-11-14 11:11:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace zostały rozpoczęte.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone.
*** Historia:
2014-10-21 10:43:00 (0,0) Michał Wierucki
Prace w węźle na Garbarskiej odbędą się w innym terminie. Na razie termin
rozpoczęcia prac jest nieznany.
2014-11-06 16:25:00 (0,0) Piotr Wilk
Od godziny 15:49 nie mamy połączenia z przełącznikiem piotrk-garb-esw w węźle.
Prawdopodobnie przyczyną braku łączności jest awaria UPS.
2014-11-06 17:16:00 (0,0) Piotr Wilk
Od czasu awarii w węźle piotrk-garb występują również problemy z protokołem
OSPF w przełączniku piotrk-mikr-esw.
2014-11-06 17:27:00 (0,0) Piotr Wilk
Poprawna praca przełącznika piotrk-mikr-esw nastąpiła o godzinie 17:15 po
restarcie procesu OSPF.
2014-11-07 12:52:00 (0,0) Michał Wierucki
Serwis UPS został zaplanowany na przyszły tydzień.
2014-11-12 10:45:00 (0,0) Tomasz Berner
W piątek 14.11.2014 w godzinach 11:00-13:00 planowana jest wymiana UPSa.
Nie powinny wystąpić przerwy w działaniu usług, ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
|