Numer : PIONIER.20141108-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia SANET
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-11-08 08:05:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-11-08 08:29:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 8:05 nie działa połączenie podstawowe do sieci SANET.
*** Działanie:
2014-11-09 18:04:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie wznowiło prace o godzinie 17:02.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-11-08 11:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Dianostyka wykazała,że przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla na odcinku
Bielsko-Biała<->Zwardoń. Awaria została zgłoszona do serwisanta kabla.
Dokonane pomiary w miejscowości Bielko-Biała nie wykazały uszkodzenia kabla w
sieci PIONIER. Czekamy na informację z SaNETu.
2014-11-09 16:13:00 (0,0) Tomasz Berner
SaNet przekazał informację, iż prowadzone są prace konserwacyjne między
Žilina a granicą Polsko-Słowacką.
Prace powinny zostać zakończone do godziny 17:00.
|