Numer : PIONIER.20141105-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Gdańsk-Koszalin
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-11-05 14:35:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-11-05 14:37:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 14:22 obserwujemy brak połączeń w obu systemach DWDM w relacji
Gdańsk-Koszalin.
*** Działanie:
2014-11-05 16:48:00 (0,0) Tomasz Berner
Uszkodzenie zlokalizowano 36 km za Kaliską w Borowo. Przyczyną jest uszkodzona
rura od przewiertu sterowanego pod gazociąg.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-11-05 14:37:00 (1,0) Tomasz Berner
Podejrzewamy problem na odcinku Gdańsk-Kaliska.
Przyczyny i czas usunięcia awarii nieznane.
2014-11-05 14:49:00 (0,0) Tomasz Berner
Zgłoszono problem do serwisanta kablowego.
2014-11-05 15:44:00 (0,0) Tomasz Berner
Ze wstępnych ustaleń wynika że kabel jest częściowo uszkodzony w odległości
około 28km od TASKu w stronę Kalisk.
|