Numer : PIONIER.20141102-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Sląsk
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2014-11-02 17:22:00
Koniec zdarzenia : 2014-11-05 15:26:00
Bilet otwarty : 2014-11-02 17:58:00
Bilet zamknięty : 2014-11-06 15:00:00
*** Opis problemu:
Od 17:22 nie działa zapasowa sesja BGP do Śląska z routera lodz-gw2.
*** Działanie:
2014-11-05 16:56:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 15:26 sesja ponownie działa.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2014-11-02 19:02:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii są problemy z zasilaniem w rejonie. Służby energetyczne mają
usunąć awarię do godz. 19:30.
Na obiekcie ciągle występują przepięcia co skutkuje aktywacją zabezpieczeń i
problemami z zasilaniem. Obecnie jest ono przywrócone niemniej jednak jest to
okres podwyższonego ryzyka.
|