To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20141003-1 OPEN: Brak zasilania w weźle lze-tuw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 03 Oct 2014 08:51:21 +0200 |
Numer : LODMAN.20141003-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł lze-tuw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-10-03 08:28:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-10-03 08:51:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz 8:28 nie mamy zasilania w weźle LZE, Tuwima. Praca urzazeń podtrzymywana jest przez zasilacz awaryjny UPS. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140923-2 UPDATE: Planowane prace kablowe na linii Rzeszów - Zamość, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20141003-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle lze-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140923-2 UPDATE: Planowane prace kablowe na linii Rzeszów - Zamość, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20141003-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle lze-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |