To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20141002-1 UPDATE: Awaria zasilania na terenie Kampusu PŁ |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 02 Oct 2014 16:20:24 +0200 |
Numer : PIONIER.20141002-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2014-10-02 13:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-10-02 13:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:24 nie mamy zasilania z sieci miejskiej na terenie całego Kampusu PŁ. Zasilanie węzła LODMAN/PIONIER odbywa sie z generatora awaryjnego. *** Działanie: 2014-10-02 16:20:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie zostało przywrócone o 16:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-10-02 13:49:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii jest uszkodzenie głównego kabla zasilajacego, na terenie budowy nowego budynku przy ul. Zwirki. Przewidywany czas usuniecia awarii: 4-5h. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20141002-1 UPDATE: Awaria zasilania na terenie kampusu PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140923-2 UPDATE: Planowane prace kablowe na linii Rzeszów - Zamość, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20141002-1 UPDATE: Awaria zasilania na terenie Kampusu PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140923-2 UPDATE: Planowane prace kablowe na linii Rzeszów - Zamość, Komunikaty Operatorzy LODMAN |