Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20141010-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle Radomsko

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20141010-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle Radomsko
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 27 Oct 2014 12:06:30 +0100
Numer              : LODMAN.20141010-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Radomsko
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2014-10-10 10:29:00
Koniec zdarzenia   : 2014-10-27 12:06:00
Bilet otwarty      : 2014-10-10 10:50:00
Bilet zamknięty    : 2014-10-27 12:06:00


*** Opis problemu:
Od godz 10:29 węzeł Radomsko pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:
2014-10-12 20:11:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace zostały zakończone.
Urządzenia pracują poprawnie od godziny 15:11.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2014-10-10 13:50:00 (0,0) Witold Bogacki
O 13:11 zasilanie podstawowe zostało przywrócone.

2014-10-10 21:44:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 21:03 ponownie węzeł Radomsko pracuje na zasilaniu awaryjnym.

2014-10-10 23:39:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Prawdopodobną przyczyną jest problem z bezpiecznikiem. Brak możliwości wysłania 
ekipy serwisowej w dniu dzisiejszym. Jest to okres podwyższonego ryzyka dla 
tego węzła.

2014-10-11 02:17:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 2:00 straciliśmy kontakt z węzłem. Nie działają sesje BGP poznan-gw1-tp 
i poznan-gw2-pcws z c-gw2 oraz LODMAN-COM PCWS backup z poznan-gw6-pcws.  

2014-10-11 08:13:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Ekipa serwisowa dojedzie na miejsce w okolicach godz. 10:15

2014-10-11 11:35:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 10:56 zasilanie zostało przywrócone.
Wystąpi jednak jeszcze  przerwa  w dostępie spowodowana wymianą potencjalnie 
uszkodzonych elemntów zasilania.

2014-10-11 18:24:00 (0,0) Tomasz Berner
Prace zostały zakończone.
Urządzenia pracują poprawnie od godziny 15:11.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20141010-1 CLOSE: Awaria zasilania w węźle Radomsko, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=