Numer : PIONIER.20141014-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Poznań - Gorzów
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-10-14 12:04:00
Koniec zdarzenia : 2014-10-14 15:36:00
Bilet otwarty : 2014-10-14 12:33:00
Bilet zamknięty : 2014-10-27 09:40:00
*** Opis problemu:
Od 12:04 nie działają połączenia na trasie Poznań-Gorzów w obu systemach DWDM.
*** Działanie:
2014-10-14 18:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenia wznowiły pracę o 15:36.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2014-10-14 12:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Z powodu awarii nie działają również wszystkie połączenia na linii Poznań -
Hamburg (AMSIX, Nordunet, GLIF).
2014-10-14 12:41:00 (0,0) Witold Bogacki
Prawdopodobnie przyczyna jest częściowe uszkodzenie kabla okolo 22km od
Poznania w kierunku do Krobielewka.
Problem zgłoszono już do serwisanta kabla.
2014-10-14 15:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Ekipa naprawcza już jest na miejscu i rozpoczyna prace. Szacowany czas
usunięcia awarii kabla to około godziny 17.
|