Numer : PIONIER.20140908-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł CKPL
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-09-11 09:00:00
Koniec zdarzenia : 2014-09-11 17:28:00
Bilet otwarty : 2014-09-08 13:50:00
Bilet zamknięty : 2014-09-15 14:27:00
*** Opis problemu:
W czwartek, 11 września w węźle LODMAN w CK PŁ w godzinach 09:00-14:00
przeprowadzany będzie przegląd generatora i wymiana baterii w UPSie.
Następnie nastąpi próba startu generatora pod obciążeniem.
Prace nie powinny spowodować przerw w łączności ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2014-09-11 17:28:00 (0,0) Piotr Wilk
Router lodz-gw został dwukrotnie zrestartowany. Router pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-09-11 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2014-09-11 10:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.
2014-09-11 16:21:00 (0,0) Piotr Wilk
Obsługa UPS mimo zapewnień dopraowadziła do wyłączenia części obwodów co
spowodowało przerwy w pracy wielu połączeń.
Nadal wystepują problemy z routerem lodz-gw.
|