Numer              : PIONIER.20140912-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Kraków - Rzeszów
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-09-12 16:45:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2014-09-12 17:06:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Na odcinku Proszówki-Tarnów obserwujemy zwiększone tłumienie na poziomie 6 dB.
Obserwujemy również brak połączenia z mx-rb-tarnow.
Serwis został poinformowany o problemie.



*** Działanie:
2014-09-14 10:41:00 (0,0) Tomasz Berner
Ekipa serwisowa poinformowała, że naprawa awarii będzie miała miejsce w
poniedziałek. Na miejscu występuje problem, ponieważ budowany rurociąg jest w
kolizji z rurociągiem PIONIER i sytuacja musi zostać wyjaśniona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2014-09-12 21:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od serwisantów otrzymaliśmy informację, że miejsce awarii znajduje się w 
odległości 25km od Tarnowa w stronę Proszówek.


2014-09-12 23:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Ekipa serwisowa dotarła na miejsce zdarzenia. Przyczyną awarii są prowadzone 
prace związane z układaniem kanalizacji. Trwa zabezpieczanie wykopanych 
rurociągów światłowodowych.