Numer : LODMAN.20140908-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł CKPŁ
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2014-09-11 09:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-09-08 13:49:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W czwartek, 11 września w węźle LODMAN w CK PŁ w godzinach 09:00-14:00
przeprowadzany będzie przegląd generatora i wymiana baterii w UPSie.
Następnie nastąpi próba startu generatora pod obciążeniem.
Prace nie powinny spowodować przerw w łączności ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2014-09-11 16:59:00 (0,0) Piotr Wilk
Router e-gw1 został zrestartowany i pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-09-11 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-09-11 10:23:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace zostały rozpoczęte.
2014-09-11 16:22:00 (0,0) Piotr Wilk
Obsługa UPS mimo zapewnień dopraowadziła do wyłączenia części obwodów co
spowodowało przerwy w pracy wielu połączeń.
Nadal wystepują problemy z routerem e-gw1.
|