[INFO] PIONIER.20140807-1 CLOSE: Brak połaczenia w relacji Krakow - Rzes

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20140807-1 CLOSE: Brak połaczenia w relacji Krakow - Rzeszow
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 22 Aug 2014 11:21:43 +0200
Numer              : PIONIER.20140807-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Krakow - Rzeszow
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-08-07 14:32:00
Koniec zdarzenia   : 2014-08-13 12:55:00
Bilet otwarty      : 2014-08-07 18:10:00
Bilet zamknięty    : 2014-08-22 11:21:00


*** Opis problemu:
Od godziny 14:32 nie działa kanał 1 w relacji Kraków-Rzeszów. Prawdopodobnie 
problem jest z modułem XFP w urządzeniu DWDM.


*** Działanie:
2014-08-13 16:57:00 (0,0) Piotr Goczał
Od 12:55 2014.08.13 połączenie działa poprawnie.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>