Numer              : LODMAN.20140801-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uml-pio-msw
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2014-08-01 22:13:00
Koniec zdarzenia   : 2014-08-01 23:12:00
Bilet otwarty      : 2014-08-01 22:56:00
Bilet zamknięty    : 2014-08-03 09:13:00


*** Opis problemu:
Od 22:13 nie mamy połączenia ze switchem uml-pio-msw.


*** Działanie:
2014-08-02 09:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii był brak zasilania.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2014-08-02 00:08:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 23:12 połączenie zostało przywrócone.