Numer : PIONIER.20140801-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia NORDUnet
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2014-08-01 09:08:00
Koniec zdarzenia : 2014-08-01 17:34:00
Bilet otwarty : 2014-08-01 09:27:00
Bilet zamknięty : 2014-08-01 18:10:00
*** Opis problemu:
Od 9:08 obserwujemy brak połączenia do NORDUnetu. Wysłano zapytanie do
NORDUnetu.
*** Działanie:
2014-08-01 17:46:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godzinie 17:34 połączenie do NORDUnet zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połaczenie działa poprawnie.
*** Historia:
2014-08-01 10:23:00 (0,0) Michał Wierucki
NORDUnet potwierdził, ze przyczyna przerwy jest prawdopodobne uszkodzenie kabla
na terenie Danii. Problem zgłoszono już do dostawcy łącza.
|