Numer              : LODMAN.20140704-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-ck ul-r  ec1
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-07-04 06:08:00
Koniec zdarzenia   : 2014-07-04 17:30:00
Bilet otwarty      : 2014-07-04 06:24:00
Bilet zamknięty    : 2014-07-06 23:10:00


*** Opis problemu:
Od 6:08 obserwujemy brak zasilania z sieci energetycznej w węzłach UL-CK UL-R
oraz EC1. Switch ec1-zachod nie pracuje. Pozostałe urządzenia pracują na
na zasilaniu UPS.


*** Działanie:
2014-07-04 17:59:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 17:30 połączenie z ec1-zachod-esw zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2014-07-04 07:18:00 (0,0) Piotr Wilk
O 6:33 zasilanie w UL-R zostało przywrócone.

2014-07-04 07:40:00 (0,0) Piotr Wilk
O 7:28 po załączeniu wystrzelonego bezpiecznika przywrócono napięcie w UL-CK.

2014-07-04 08:08:00 (0,0) Piotr Wilk
Nadal brak zasilania w ec1-zachod. Administrator EC1 potwierdził poważne 
uszkodzenie transformatora przez szczury. PGE pracuje nad przywróceniem 
zasilania. Termin naprawy nie jest znany.