Numer : PIONIER.20140704-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia Poznan-Warszawa-Lodz
Nadawca : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2014-07-04 12:22:00
Koniec zdarzenia : 2014-07-04 14:00:00
Bilet otwarty : 2014-07-04 12:25:00
Bilet zamknięty : 2014-07-04 16:19:00
*** Opis problemu:
W dniu dzisiejszym w Sochaczewie prowadzone są prace polegające na
przebudowie obiektu. Nie są przewidziane przerwy w transmisji, jednakże jest to
okres podwyższonego ryzyka dla wskazanej relacji.
Podczas prac został tymczasowo wyłączony przełącznik mx-rb-sochaczew
*** Działanie:
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-07-04 14:00:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Przełącznik został ponownie włączony, a prace zakończone. Nie wystąpiły żadne
przerwy w transmisji na łączach podstawowych.
*** Historia:
|