Numer              : LODMAN.20140704-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-ck ul-r  ec1
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2014-07-04 06:08:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2014-07-04 06:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 6:08 obserwujemy brak zasilania z sieci energetycznej w węzłach UL-CK UL-R
oraz EC1. Switch ec1-zachod nie pracuje. Pozostałe urządzenia pracują na
na zasilaniu UPS.


*** Działanie:
2014-07-04 07:18:00 (0,0) Piotr Wilk
O 6:33 zasilanie w UL-R zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany