Numer              : PIONIER.20140625-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Puławy
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2014-06-25 10:46:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2014-06-25 11:04:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Trwa awaria głównego transformatora zasilający IUNG w Puławach. Ośrodek MAN 
działa na zasilaniu pomocniczym.


*** Działanie:
2014-06-25 11:04:00 (1,0) Piotr Goczał
Energetycy usuwają awarię ale jest to okres podwyższonego ryzyka dla dostępu do 
MANa i węzła sieci PIONIER (jeżeli przerwa w dopływie prądu będzie dłuższa niż 
6-8 godzin). Czas usunięcia awarii nieznany.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany