To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140623-1 OPEN: Brak zasilania w węźle amuz-ds |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Mon, 23 Jun 2014 10:45:12 +0200 |
Numer : LODMAN.20140623-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-06-23 10:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-06-23 10:45:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:19 UPS w węźle amuz-ds zgłasza pracę na baterii. Z informacji uzyskanych od administratora węzła wynika, że brak zasilania spowodowany jest awarią dotyczącą całego osiedla akademickiego. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140620-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ec4-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140623-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle amuz-ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140620-1 UPDATE: Brak łączności ze switchem ec4-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140623-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle amuz-ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |