To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140521-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem umed-bard-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 23 May 2014 13:30:42 +0200 |
Numer : LODMAN.20140521-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMED-BARD Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-05-21 05:09:00 Koniec zdarzenia : 2014-05-21 12:32:00 Bilet otwarty : 2014-05-21 05:41:00 Bilet zamknięty : 2014-05-23 13:30:00 *** Opis problemu: Od godziny 05:09 brak łączności ze switchem umed-bard-esw. *** Działanie: 2014-05-21 12:32:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyna awarii było uszkodzenie zasilacza w switchu. Po wymianie zasilacza urządzenie wznowiło pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2014-05-21 05:41:00 (1,0) Tomasz Berner Prawdopodobą przyczyną awarii są problemy z zasilanem. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140519-1 UPDATE: Awaria zasilacza w routerze ul-ck-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140523-2 OPEN: Brak łączności z bernardyni-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140519-1 UPDATE: Awaria zasilacza w routerze ul-ck-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140523-2 OPEN: Brak łączności z bernardyni-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |