Numer : LODMAN.20140516-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uma-pil-esw
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-05-16 15:36:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-05-16 15:42:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Nie działa połączenie do naszego switcha uma-pil-esw.
*** Działanie:
2014-05-17 11:13:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 09:43.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-05-16 15:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z brakiem dostępu do uma-pil-esw nie mamy też dostępu do film-ds-esw.
2014-05-16 17:25:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po restarcie switcha od 17:18 połączenie działa prawidłowo.
2014-05-16 18:19:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 18:04 ponownie brak połączenia.
2014-05-16 21:09:00 (0,0) Jerzy Grzenda
W sobotę 17.05 około godz.9:30 przeprowadzone będą prace naprawcze switcha.
|