To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140503-1 CLOSE: Brak łączności ze switchem erbud-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 08 May 2014 12:51:46 +0200 |
Numer : LODMAN.20140503-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł erbud Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-05-03 18:01:00 Koniec zdarzenia : 2014-05-06 07:17:00 Bilet otwarty : 2014-05-03 18:08:00 Bilet zamknięty : 2014-05-08 12:51:00 *** Opis problemu: Od 18:01 nie działa połączenie do switcha erbud-esw. *** Działanie: 2014-05-06 07:31:00 (0,0) Witold Bogacki Ponownie wystąpiły problemy z łącznościa. O 7:17 zresetowane zostało urządzenie poprzez odłączenie zasilania i połączenie przywrócono. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie obecnie pracuje poprawnie. *** Historia: 2014-05-05 08:57:00 (0,0) Piotr Goczał Po restarcie radiolinii o godzinie 8:56 łączność ze switchem została odzyskana. |