To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20140519-1 CLOSE: Awaria zasilacza w routerze ul-ck-gw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 24 May 2014 11:30:42 +0200 |
Numer : LODMAN.20140519-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck-gw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2014-05-19 20:51:00 Koniec zdarzenia : 2014-05-23 13:26:00 Bilet otwarty : 2014-05-19 20:56:00 Bilet zamknięty : 2014-05-24 11:30:00 *** Opis problemu: Nie dziala zasilacz PEM1. Diagnostyka pokazuje na uszkodzenie wentylatora w tym zasilaczu. Nie wplywa to na prace urządzenia, ale jest to okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2014-05-23 13:26:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilacz został wymieniony. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-05-23 13:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Trwa wymiana zasilacza w urządzeniu. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140523-1 UPDATE: Brak połączenia pomiędzy Moszczenica - Ujazd, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20140524-1 OPEN: Brak kontaktu ze switchem iw-brze-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140523-2 UPDATE: Brak łączności z bernardyni-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140524-1 OPEN: Brak kontaktu ze switchem iw-brze-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |