Date: | Mon, 07 Apr 2014 11:25:39 +0200 |
Numer : LODMAN.20140407-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL Rektorat Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-04-07 10:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-04-07 10:11:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:02 switch ul-r-msw zgłasza brak zasilania na zasilaczu podłączonym do nie gwarantowanego zasilania. Jest to prawdopodobnie spowodowane awarią zasilania. Staramy się ustalić przyczyny braku zasilania. *** Działanie: 2014-04-07 11:25:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie zostało przywrócone o 10:29. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2014-04-07 10:27:00 (0,0) Piotr Goczał Portier w rektoracie nie potwierdza awarii zasilania w Rektoracie. Awarię zgłoszono do osoby odpowiedzialnej za zasilanie węzłów LODMAN. |