To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20140328-1 CLOSE: Nieprawidłowa praca mx-poz-1 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 02 Apr 2014 12:29:22 +0200 |
Numer : PIONIER.20140328-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł mx-poz-1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-03-28 14:04:00 Koniec zdarzenia : 2014-04-02 12:29:00 Bilet otwarty : 2014-03-28 14:17:00 Bilet zamknięty : 2014-04-02 12:29:00 *** Opis problemu: Od godz. 13:41 obserwujemy nieprawidłową pracę urządzenia i obsługiwanych przez niego połączeń. *** Działanie: 2014-03-28 15:53:00 (0,0) Tomasz Berner Od około 15:05 urządzenie i obsługiwane przez nie połączenia działają poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2014-03-28 14:17:00 (1,0) Tomasz Berner Przełącznik zostanie zrestartowany. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140310-1 CLOSE: Uszkodzenie kabla optycznego w relacji Warszawa - Białystok, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20140402-1 UPDATE: Brak łączności z Nordunet, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20140310-1 CLOSE: Uszkodzenie kabla optycznego w relacji Warszawa - Białystok, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20140403-1 OPEN: Brak kontaktu ze switchem polmatex-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |