Numer              : LODMAN.20140317-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-r
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2014-03-17 02:50:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2014-03-17 03:12:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 02:50 obserwujemy problemy z zasilaniem, gdyż nasz switch ul-r-msw pracuje 
tylko na jednym z dwóch zasilaczy.


*** Działanie:
2014-03-17 09:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prace naprawcze cały czas trwają.
Awaria jest poważna i uczestniczą w niej energetycy z poza Rektoratu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2014-03-17 03:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 03:35 straciliśmy kontakt ze switchem ul-r-msw.
W związku z tym straciliśmy też kontakt ze switchem mpk-nar-esw.

2014-03-17 06:04:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Z uzyskanych informacji wynika, że jest awaria w budynku Rektoratu i część 
budynku nie ma zasilania.