Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20140221-1 CLOSE: Restart modułu DWDM w Bydgoszczy

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20140221-1 CLOSE: Restart modułu DWDM w Bydgoszczy
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 06 Mar 2014 09:48:25 +0100
Numer              : PIONIER.20140221-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł Bydgoszcz
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2014-02-24 09:00:00
Koniec zdarzenia   : 2014-03-06 09:48:00
Bilet otwarty      : 2014-02-21 15:17:00
Bilet zamknięty    : 2014-03-06 09:48:00


*** Opis problemu:
W poniedziałek, z powodu problemów z komunikacją, zostanie zrestartowany moduł 
w nowym systemie DWDM w Bydgoszczy.
Moduł ten obsługuje transmisje pomiędzy urządzeniem MX Poznań a MX Bydgoszcz w 
sieci PIONIER.


*** Działanie:
2014-02-23 12:42:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wczoraj przy okazji prac awaryjnych związanych z zalaniem serwerowni w 
Bydgoszczy został zrestartowany opisany wyżej moduł.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-02-24 16:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20140221-1 CLOSE: Restart modułu DWDM w Bydgoszczy, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=