Numer              : LODMAN.20140219-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł makis
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2014-02-19 14:28:00
Koniec zdarzenia   : 2014-02-26 08:55:00
Bilet otwarty      : 2014-02-19 14:59:00
Bilet zamknięty    : 2014-02-27 11:55:00


*** Opis problemu:
Od 14:28 nie mamy łączności ze switchen makis-esw.



*** Działanie:
2014-02-26 12:44:00 (0,0) Piotr Goczał
Łączność ze switchem została odzyskana o 8:55.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie.


*** Historia:
2014-02-19 15:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Od administratora lokalnego uzyskano informację, że switch został wyłączony z 
powodu "oszczędności energii".