Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130125-1 CLOSE: Brak kontaktu z UPS-em ul-pb-ups

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130125-1 CLOSE: Brak kontaktu z UPS-em ul-pb-ups
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 12 Feb 2014 13:43:31 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20130125-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-pb-ups
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-01-25 14:51:00
Koniec zdarzenia   : 2014-02-12 13:41:00
Bilet otwarty      : 2013-01-25 14:59:00
Bilet zamknięty    : 2014-02-12 13:43:00


*** Opis problemu:
Od 14:51 nie mamy kontaktu z naszym UPS-em ul-pb-ups.


*** Działanie:
2013-03-14 10:52:00 (0,0) Piotr Goczał
Dziś w godzinach 12:00-15:00 prowadzone będą prace serwisowe UPSa. Możliwe są 
jego wyłączenia, urządzenie w węźle pracować będą na zasilaniu nie 
gwarantowanym jest to więc okres podwyższonego ryzyka.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
UPS został zabrany do serwisu i przejdzie generalny przegląd wraz z wymianą 
baterii.
Osobny ticket jest otwarty na ten temat i tam będą wpisywane dalsze zdarzenia 
odnoszące się do tego UPS-a.


*** Historia:
2013-01-25 15:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazuje się, że jest to przypadkowe uszkodzenie połączenia przez osobę, która 
była w węźle.
Połączenie wkrótce powinno zostać przywrócone.

2013-01-25 17:48:00 (0,0) Tomasz Berner
Nie udało się przywrócić połączenia.
Prawdopodobną przyczyną jest niepoprawna praca portu ethernet UPSa.


2013-03-05 12:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dziś, pomiędzy 12:45 a 15:00 wykonanie zostanie restart UPS-a.
Urządzeniom w węźle nie zagraża brak zasilania, gdyż mają doprowadzone 
zasilanie z dodatkowego źródła.
Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka.

2013-03-05 14:21:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wyłączenie i załączenie UPS-a oraz wyjęcie i włożenie modułu SNMP nie 
przyniosły oczekiwanych rezultatów.
W dalszym ciągu nie mamy kontaktu z UPS-em.
Prawdopodobnie uszkodzony jest moduł SNMP w UPS-ie.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20130125-1 CLOSE: Brak kontaktu z UPS-em ul-pb-ups, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=