Numer : LODMAN.20140106-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł switche MAN
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2014-01-06 06:53:00
Koniec zdarzenia : 2014-02-10 12:35:00
Bilet otwarty : 2014-01-06 09:05:00
Bilet zamknięty : 2014-02-10 12:35:00
*** Opis problemu:
Obserwujemy problemy z dostępem do switchy w sieci MAN.
*** Działanie:
2014-01-08 02:23:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii jest nieprawidłowa praca jednego z przełączników brzegowych,
którego oprogramowanie wewnętrzne (firmware) jest podatne na atak typu ddos.
Z uwagi na zakończenie wsparcia technicznego i brak aktualizacji, urządzenie
zostanie w najbliższym możliwym terminie wymienione na inne.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2014-01-06 09:05:00 (1,0) Tomasz Berner
Trwa ustalanie przyczyn niestabilności łączności.
2014-01-06 09:40:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godziny 09:10 problemy z łącznością ustały. Trwa ustalanie przyczyn awarii.
|