Numer : LODMAN.20140217-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł WAM
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2014-02-22 08:00:00
Koniec zdarzenia : 2014-02-22 13:26:00
Bilet otwarty : 2014-02-17 14:38:00
Bilet zamknięty : 2014-02-24 11:37:00
*** Opis problemu:
W dniu 22.02.2014 w godzinach 08:00-17:00 wystąpi brak zasilania w węźle WAM
spowodowany pracami energetycznymi przy zasilaniu budynku.
Po wyłączeniu zasilania urządzenia będą pracowały na zasilaniu UPS do chwili
wyczerpania akumulatorów.
*** Działanie:
2014-02-22 13:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 13:26 urządzenia są zasilane z sieci energetycznej.
UPS został wyczerpany do pojemności 20%, ale cały czas podtrzymywał zasilanie
naszych urządzeń.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-02-22 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Od godziny 13:26 dnia 22 lutego przerw w zasilaniu już nie było.
*** Historia:
2014-02-22 11:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia są zasilane z UPS-a od godziny 09:03.
2014-02-22 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po niemal 3 godzinach pracy UPS pokazuje pojemność baterii na poziomie 75%.
|