Numer : LODMAN.20140217-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł WAM
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2014-02-22 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2014-02-17 14:38:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniu 22.02.2014 w godzinach 08:00-17:00 wystąpi brak zasilania w węźle WAM
spowodowany pracami energetycznymi przy zasilaniu budynku.
Po wyłączeniu zasilania urządzenia będą pracowały na zasilaniu UPS do chwili
wyczerpania akumulatorów.
*** Działanie:
2014-02-22 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Po niemal 3 godzinach pracy UPS pokazuje pojemność baterii na poziomie 75%.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2014-02-22 17:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2014-02-22 11:44:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia są zasilane z UPS-a od godziny 09:03.
|