Numer : PIONIER.20140210-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Szczecin
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2014-02-10 12:35:00
Koniec zdarzenia : 2014-02-10 23:16:00
Bilet otwarty : 2014-02-10 12:51:00
Bilet zamknięty : 2014-02-21 15:19:00
*** Opis problemu:
Od 12:35 nie działa dostęp do XMRa w Szczecinie i kanały od Gorzowa i
Koszalina. Nie działają również połączenia do MXa. Podejrzewamy awarie
zasilania gdyż 10 minut wcześniej przestały działać 2 zasilacze XMRa oraz
dostęp do zarządzania adva, delta i przełącznikiem 3Com. Powiadomiono AMSK w
Szczecinie. Czas usunięcia awarii nieznany.
*** Działanie:
2014-02-10 23:16:00 (0,0) Piotr Goczał
Od godz. 21:02 połączenia SZCZECIN-POZNAN oraz SZCZECIN-KOSZALIN działają
poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia pracują poprawnie.
*** Historia:
2014-02-10 13:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Od około 12:40 wznowiły prace połączenia do XMRa i do przełącznika zarządzania
lecz nadal nie działają do MXa i do Lugowina RB. Czekamy na informacje zwrotna
z AMSK o przyczynach.
2014-02-10 13:25:00 (0,0) Piotr Goczał
AMSK potwierdziło że przyczyna była awaria ich agregatu. Trwa diagnostyka
nie działających połączeń do MXa.
|