Date: Fri, 6 Dec 2013 18:43:58 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20131206-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł polpres-esw
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2013-12-06 17:48:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-12-06 18:31:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 17:48 nie działa połączenie do switcha polpres-esw. 


*** Działanie:
2013-12-06 18:43:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Przyczyną problemów były złe warunki pogodowe (śnieżyca).


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2013-12-06 18:40:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 18:34 połączenie działa poprawnie.