Numer : PIONIER.20131213-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł MAN-RADOM
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-12-13 11:00:00
Koniec zdarzenia : 2013-12-30 15:40:00
Bilet otwarty : 2013-12-13 10:13:00
Bilet zamknięty : 2013-12-30 15:40:00
*** Opis problemu:
W dniu dzisiejszym w MAN w Radomiu będzie prowadzona instalacja nowego UPS-a. W
związku z tym będzie przerwa w sieci MAN.Prace mają się zacząć od godziny 11-12
- przerwa w ruchu powinna wynosić nie dłużej niż pół godziny i nie powinna
dotyczyć węzła PIONIER.
*** Działanie:
2013-12-30 15:40:00 (0,1) Piotr Goczał
Od 15:19 2013.12.13 wszystkie połączenia i urządzenia w Radomiu wznowiły prace.
Prace przy UPS zostały zakończone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2013-12-13 23:45:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticketz zamknięty.
*** Historia:
2013-12-13 12:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Prace rozpoczęte. Od 12:00 nie działaja MX-Radom, 2 zasilacze na xmr oraz 2
serwery pomiarowe.
|