To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20131107-1 UPDATE: Brak zasilania w umed-a1 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 7 Nov 2013 10:20:00 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20131107-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-11-07 09:37:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-11-07 09:55:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 09:37 nie mamy zasilania z sieci energetycznej w naszym węźle umed-a1. Urządzenia są podtrzymywane z baterii UPS-a. *** Działanie: 2013-11-07 10:20:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 10:01. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-11-07 09:59:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według UMS-a zapasu energii wystarczy jeszcze na 2 godziny i 30 minut. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20131107-1 UPDATE: Brak zasilania w umed-a1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20131104-2 CLOSE: Planowane prace na laczu do Mińska, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20131107-1 UPDATE: Brak zasilania w umed-a1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] PIONIER.20131104-2 CLOSE: Planowane prace na laczu do Mińska, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |