Numer : LODMAN.20131007-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2013-10-07 13:21:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-10-07 13:56:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 13:21 urządzenia w węźle umed-a1 działają na zasilaniu awaryjnym z UPS.
Związane jest to z przecięciem kabla energetycznego 15kV podczas budowy w
okolicach dworca Łódź Fabryczna. Trwają prace mające na celu przełączenie węzła
na inne zasilanie. Prawdopodobny termin naprawy około 1 godziny, szasowany czas
pracy węzła na bateriach 2,5 godziny.
*** Działanie:
2013-10-09 09:06:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 08:47 ponownie brak zasilania w węźle.
Zasilanie awayjne UPS wystarczy na około 2,5 godziny.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2013-10-07 14:32:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:15 zasilanie zostało przywrócone.
|