Numer : LODMAN.20130923-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-09-23 02:05:00
Koniec zdarzenia : 2013-09-25 12:26:00
Bilet otwarty : 2013-09-23 02:32:00
Bilet zamknięty : 2013-09-25 12:26:00
*** Opis problemu:
Od goodziny 02:05 UPS w węźle umed-a1 pracuje na zasilaniu bateryjnym,
jednocześnie switch umed-a1-msw raportuje brak zasilania na jednym z
zasilaczy. Prawdopodobnie jest to spowodowane awaria zasilania w węźle.
Szacowany czas pracy węzła na bateriach: 2,5 godziny.
*** Działanie:
2013-09-23 09:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 07:33. Nie odnotowano przerwy w pracy
switcha umed-a1-msw.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|