Numer : PIONIER.20130920-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia URAN i UARNET
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-09-20 08:48:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-09-20 09:19:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 8:48 brak łączności z URANem i UARNETem.
*** Działanie:
2013-09-20 10:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administrator z URAN-u potwierdził informację o uszkodzeniu kabla
światłowodowego po stronie ukraińskiej.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2013-09-20 09:19:00 (1,0) Witold Bogacki
Przyczyna awarii nieznana.
2013-09-20 09:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu od Hrebennego w
kierunku na wschód.
|