Numer : LODMAN.20130911-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia polpress-esw
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-09-11 09:48:00
Koniec zdarzenia : 2013-09-16 17:38:00
Bilet otwarty : 2013-09-11 13:15:00
Bilet zamknięty : 2013-09-16 17:39:00
*** Opis problemu:
Od godziny 09:48 nie działa połączenie do switcha polpress-esw. Sprawdzamy
przyczynę awarii.
*** Działanie:
2013-09-16 17:39:00 (0,1) Piotr Goczał
Połączenie do switcha pracuje poprawnie od 2013.09.13 21:26.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2013-09-11 13:23:00 (0,0) Piotr Goczał
O 13:14 odzyskaliśmy łączność ze switchem. Nie udało się ustalić przyczyn
awarii.
2013-09-11 22:00:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenie do switcha pracuje niestabilnie.
|