Numer : PIONIER.20130828-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł PLCK
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-08-31 08:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-08-28 16:16:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W dniach 31.08.2013-01.09.2013 w godzinach 08:00-14:00 wyłączone będzie
zasilanie w kampusie A Politechnik Łódzkiej.
W związku z tym urządzenia w węźle PLCK LODMANa będą pracowały na zasilaniu
awaryjnym. Nie przewidywane są przerwy w pracy urządzeń ale jest to okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2013-09-01 18:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W dniu dzisiejszym przerwy w dostawie zasilania nie wystąpiły.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2013-09-01 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2013-08-31 08:46:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 8:15 straciliśmy połączenie z pl-chem-esw, zsp19-esw. W węźle PLCK LODMAN
narazie zasilanie nie zostało wyłaczone.
2013-08-31 09:28:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od 9:23 brak zasilania w węźle PLCK LODMAN. Pracujemy na zasilaniu awaryjnym.
2013-08-31 12:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 10:42.
Dalsze przerwy dzisiaj nie są spodziewane.
|