Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130923-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha umed-a1-ms

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130923-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha umed-a1-msw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 25 Sep 2013 12:26:31 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20130923-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-09-23 02:05:00
Koniec zdarzenia   : 2013-09-25 12:26:00
Bilet otwarty      : 2013-09-23 02:32:00
Bilet zamknięty    : 2013-09-25 12:26:00


*** Opis problemu:
Od goodziny 02:05 UPS w węźle umed-a1 pracuje na zasilaniu bateryjnym, 
jednocześnie switch umed-a1-msw raportuje brak zasilania na jednym  z 
zasilaczy. Prawdopodobnie jest to spowodowane awaria zasilania w węźle. 
Szacowany czas pracy węzła na bateriach: 2,5 godziny.


*** Działanie:
2013-09-23 09:31:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone o 07:33. Nie odnotowano przerwy w pracy 
switcha umed-a1-msw.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20130923-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha umed-a1-msw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=